Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann

Diskutiere Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich tu mich etwas schwer ein passenden Heizkörper zu finden. Ist für meinen Anbau und aktuell werden mit Öl noch hohen...

  1. #1 Ab in die Ruine, 15.04.2025 um 20:40 Uhr
    Ab in die Ruine

    Ab in die Ruine

    Dabei seit:
    30.03.2022
    Beiträge:
    553
    Zustimmungen:
    218
    Hallo zusammen,
    ich tu mich etwas schwer ein passenden Heizkörper zu finden. Ist für meinen Anbau und aktuell werden
    mit Öl noch hohen Temperaturen gefahren aber in naher Zukunft soll auf Wärmepumpe umgerüstet
    werden. Die Heizkörper die ich finde, können immer nur max. 55Grad.
    Hat jemand einen Tip für mich? Sollte nicht jeder Stahlheizkörper auch >70 Grad abkönnen?
    Danke für Eure Hilfe.
     
  2. VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    3.694
    Zustimmungen:
    2.384
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Warum? Hast du noch einen antiken Konstanttemperaturkessel?
     
  3. GreatScott83

    GreatScott83

    Dabei seit:
    14.10.2023
    Beiträge:
    198
    Zustimmungen:
    98
    Beruf:
    Steuerzahler
    Ort:
    BW
    Hast du mal geprüft, ob du an deiner Heizung den Vorlauf nicht regeln kannst?

    Ansonsten, ein Standard Bruderus Typ 33 zum Beispiel kann auch mit 70 Grad umgehen. Du musst dir halt nur vorher Gedanken machen, was für eine Vorlauftemperatur du mit der Wärmepumpe fahren willst und die Heizkörper jetzt schon entsprechend auslegen auf die zukünftige Vorlauftemperatur. Raumweise Heizlastberechnung etc. ist da unter anderem das Stichwort. Und natürlich sollte bedacht werden, dass deine Ölheizung nicht noch schlechter durch die Maßnahme. Auch wie bei einer Wärmepumpe ist ein ständiger Start / Stopp (takten) auch eher kontraproduktiv

    Die andere Frage die du dir stellen solltest wäre, ob es wirklich Not tut die jetzt schon zu tauschen (wenn noch alles funktioniert). Wenn ich das richtig im Kopf habe, kannst du die Heizkörper, wenn du die in einem Aufwasch zusammen mit der Wärmepumpe machst mit in die Förderung rein nehmen, wenn du sie vorab tauscht dann nicht.
     
  4. #4 Ab in die Ruine, 15.04.2025 um 22:10 Uhr
    Ab in die Ruine

    Ab in die Ruine

    Dabei seit:
    30.03.2022
    Beiträge:
    553
    Zustimmungen:
    218
    Erstmal danke für den Tipp mit Buderus.
    Noch als Zusatzinfo.
    Es wird aktuell eine lustige Mischung geben. Im Altbau alte Heizkörper die hohen Vorlauf brauchen. Im Anbau kommen neu, jetzt schon die entgültigen Heizkörper.
     
Thema:

Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann

Die Seite wird geladen...

Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann - Ähnliche Themen

  1. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m

    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  2. Hoher Fußbodenaufbau Bad

    Hoher Fußbodenaufbau Bad: Hallo, hat jemand aus der Praxis eine Empfehlung für einen geeigneten Fußbodenaufbau im Bad bei einem hohen Fußbodenaufbau. Haus ist Neubau,...
  3. Alte Ölheizung temporär mit Niedertemperaturheizkörper betreiben.

    Alte Ölheizung temporär mit Niedertemperaturheizkörper betreiben.: Guten Tag, ich habe ein altes Haus (Bj. 1960) gekauft und 3 Fragen zur Heizungsthematik: 1.) Im Gebäude ist aktuell eine Ölheizung von Buderus...
  4. Spitzboden Niedertemperaturheizkörper mit FBH im Neubau sinnvoll?

    Spitzboden Niedertemperaturheizkörper mit FBH im Neubau sinnvoll?: Hallo, wir planen gerade unseren Hausbau und da kommen ein paar technische Fragen auf, auf die ich noch keine Antwort finden konnte. Unser...
  5. Niedertemperaturheizkörper zum Schuhe trocknen

    Niedertemperaturheizkörper zum Schuhe trocknen: Hallo, wir bekommen im ganzen Haus Fussbodenheizung, ich befürchte aber, dass die Fussbodenheizung nicht ausreicht, bzw. zu träge ist, um Schuhe...