Schimmel? Sporen? Pilze? Tierchen und deren Ausscheidungen?

Diskutiere Schimmel? Sporen? Pilze? Tierchen und deren Ausscheidungen? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Habe jetzt heute früh nochmal Verglichen. Und zwar den besagten Schimmel-Eck-Raum (Ostseite des Hauses) mit einem Raum der keinen Schimmel hat,...

  1. Joe44

    Joe44

    Dabei seit:
    11.01.2025
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    2
    Habe jetzt heute früh nochmal Verglichen.
    Und zwar den besagten Schimmel-Eck-Raum (Ostseite des Hauses) mit einem Raum der keinen Schimmel hat, aber auch die selben Gegebenheiten hat, also Ausseneck des Hauses (Westseite des Hauses), bei diesem Eck sieht man aber manchmal auch vereinzelt kleine Tierchen.

    Aber wieso schimmelt das eine Eck in dem Raum massiv mit dem Wert 0,68 und der andere Raum mit 0,70 überhaupt nicht?
    Das kapier ich noch nicht ganz.

    fRsi_edit2.png
     
  2. #22 Fabian Weber, 23.02.2025
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    14.936
    Zustimmungen:
    5.739
    Warum hast Du immernoch 18,8Grad in irgendwelchen Räumen mit Schimmel?

    Die Zahlenwerte vernachlässigen ja weitere bauphysikalische Gebenheiten wie z.B. die bereits vorhandene Durchfeuchtung der Wand.

    Dir hilft nur heizen heizen heizen…
     
  3. Joe44

    Joe44

    Dabei seit:
    11.01.2025
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    2
    Weil ich es irgendwie verstehen will. :confused:

    Okay, habe soeben die Heizkreise im Schlafzimmer aktiviert.
    Mal morgen messen wie es sich entwickelt.
     
  4. Joe44

    Joe44

    Dabei seit:
    11.01.2025
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    2
    Aktueller Stand:

    3.png

    Wert schlecht aber Temp höher, passt das dann?
     
  5. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    7.930
    Zustimmungen:
    4.880
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    ...sagt mir alles, dass es mit Heizen und Lüften schadensfrei bleiben würde.
     
  6. Joe44

    Joe44

    Dabei seit:
    11.01.2025
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    2
    wie meinst du das?
    Also soll ich die Temperatur so lassen und zusätzlich noch regelmäßig lüften?`

    Zum Thema lüften, die Luftfeuchtigkeit ist aber im Rahmen, ist so bei 50%.
    Welchen Vorteil bringt mir dann zusätzlich noch das Lüften?
     
  7. #27 ichweisnix, 26.02.2025
    ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    1.267
    Zustimmungen:
    429
    Frische Luft, oder lebst du gerne in deinem eigenen Muff
     
  8. Joe44

    Joe44

    Dabei seit:
    11.01.2025
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    2
    Danke, darauf wäre ich nicht gekommen.

    Das war auch nicht Bestandteil meiner Fragen, aber OK...
     
  9. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    7.930
    Zustimmungen:
    4.880
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Wir bearbeiten die Frage mal wie ein Gerichtsgutachter:
    Die Messwerte der Luft- und Oberflächentemperaturen geben keine eindeutigen Hinweise auf das Vorhandensein einer schimmelpilzkritischen Wärmebrücke. Somit sind bauliche Mängel der Mietsache als als Ursache der Schimmelpilzbildung auszuschließen. Dies lässt den Umkehrschluss zu, dass die Ursache der Schimmelschäden in der Sphäre der Nutzung zu suchen ist. Der Sachverständige geht davon aus, dass der Schlafraum unzureichend beheizt und unzureichend belüftet wird.

    Der Hinweis der Nutzer auf 50% rF stellt keinen hinreichenden Nachweis für eine ausreichende Beheizung und Belüftung dar.
    Wird das Schlafzimmer nicht beheizt, so kühlen die Außenwände insbesondere im Bereich konstruktiver und geometrischer Wärmebrücken aus, so dass deren Innenoberflächentemperaturen die schimmelpilzkritische Grenztemperatur unterschreiten. Dort kann es dann zu Auffeuchtungen des Oberflächenklimas und infolge dessen zu Schimmelpilzansiedlung kommen.

    Klartext:
    Entweder du musst im Winterhalbjahr mehrfach den Rasen mähen, der an Wand und Decke wächst oder
    du hörst auf mit uns zu diskutieren und heizt und lüftest dein Schlafzimmer ordentlich.

    Die vorgefundene Befallsfläche ist gemäß Schimmelpilz-Leitfaden des UBA mindestens in die Kategorie II einzuordnen und stellt somit einen Befall mit deutlicher bis erheblicher Biomasse dar, von welcher eine gesundheitsgefährdende Sporenbelastung der Raumluft zu erwarten ist. Der Raum ist bis zur Beseitigung des Schimmelbefalls nicht zum dauernden Aufenthalt geeignet.
     
    profil gefällt das.
  10. #30 Joe44, 27.02.2025
    Zuletzt bearbeitet: 27.02.2025
    Joe44

    Joe44

    Dabei seit:
    11.01.2025
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    2
    Hä, wieso kommt jetzt schärfe rein?
    Ich „diskutiere“ nicht und bin auch nicht Beratungsresistent, ich will nur gewisse Dinge auch verstehen, der Hintergrund interessiert mich einfach.
    Beheizt habe ich ja jetzt schon, obwohl ich 22° im Schlafzimmer als nicht angenehm empfinde.
    Wie warm habt Ihr eure Schlafzimmer?
    Gelüftet hatten wir ja vorher schon.

    Auf alle Fälle mal Danke für die Erläuterungen, werde das so umsetzen und schauen wie es sich entwickelt, vor allem dann beim nächsten Winter.
     
  11. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    7.930
    Zustimmungen:
    4.880
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    nachts 20 °C
    rel. LF nie über 50%
    schimmelpilzkritische Außenwandflächen sind gut belüftet (kein wandständiges Mobiliar)
    Neben der permanenten Belüftung des Hauses läuft noch ein Luftreiniger, der Pollen, Sporen und Feinstaub absorbiert.

    Sorry für die strenge Ansage.
    Ist wohl berufsbedingt, wenn man seit über 25 Jahren als Gutachter u. a. auch Schimmelpilzgutachten schreibt.
     
    profil gefällt das.
  12. Andreas Teich

    Andreas Teich

    Dabei seit:
    20.03.2012
    Beiträge:
    3.101
    Zustimmungen:
    526
    Beruf:
    Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, HW-Meister
    Ort:
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Benutzertitelzusatz:
    Ggf anrufen sofern sich’s im Rahmen hält…
    Luftfeuchtigkeit/Oberflächentemperatur messen-
    dann kannst du anhand der Tabelle feststellen, unter welchen Bedingungen Kondensat auftreten kann.
    Sorptionsfähige, kapillare Dämmstoffe/Putze und Silikat-/Mineralfarbanstrich IMG_9140.png helfen auch
     
  13. simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    22.171
    Zustimmungen:
    6.286
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    @Andreas Teich was bedeutet denn ein negativer Wert in dieser Tabelle ?
     
  14. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    7.930
    Zustimmungen:
    4.880
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Na bei einer Raumtemperatur von 15 °C und einer Raumluftfeuchte von 30% liegt die Taupunkttemperatur bei -2,2 °C. Das bedeutet aber dass die Raumluftfeuchte nicht als Kondensat auf der kalten Wand auftritt sondern als Raureif.

    Davon abgesehen ist die Taupunkttabelle nur für Fenster maßgeblich. Für alle anderen Bauteile ist seit 2001 das Schimmelpilzkriterium fRsi >= 0,70 maßgebend!
     

    Anhänge:

    simon84 gefällt das.
Thema:

Schimmel? Sporen? Pilze? Tierchen und deren Ausscheidungen?

Die Seite wird geladen...

Schimmel? Sporen? Pilze? Tierchen und deren Ausscheidungen? - Ähnliche Themen

  1. Schimmel durch ausgekühltes Nachbarhaus?

    Schimmel durch ausgekühltes Nachbarhaus?: Hallo zusammen, wir wohnen in einem Reihenhaus und haben nach dem letzten Winter Schimmel an den Wänden festgestellt. Der Schimmel tritt an der...
  2. Schimmel auf Holzbalken im Kaltspeicher

    Schimmel auf Holzbalken im Kaltspeicher: Hi, wir wohnen nun knapp 3 Jahre in unserem Neubau. Vor zwei Jahren sind mir an einem Dachbalken (direkt über dem Hauptbad) ein paar Flecken...
  3. Außentreppe Beton mit punktuellem Schimmel

    Außentreppe Beton mit punktuellem Schimmel: Hallo in die Runde, ich muss mich mit einem unerwarteten Problem an euch wenden und hoffe, das richtige Forum erwischt zu haben. Die...
  4. Keller wie belüften gegen Schimmel hinter Schrank?

    Keller wie belüften gegen Schimmel hinter Schrank?: Hi zusammen, hoffe, für mein Problem gibt es eine einfache Lösung ... ich habe einen ca. 20 m2 großen Kellerraum, Baujahr 1960. Dieser ist...
  5. Putz pröckelt ab, Nasse Mauer, Schaut aus Wie Schimmel Sporen

    Putz pröckelt ab, Nasse Mauer, Schaut aus Wie Schimmel Sporen: Guten Tag, liebe Forumsnutzer, ich bin neu hier also hallo bin Tischler vom Beruf. Also ich habe seit ca. 2 Jahre eine Mietwohnung so ca. 45...