Lüftungsanlage und schwarze Aussenwand unter dem Auslass

Diskutiere Lüftungsanlage und schwarze Aussenwand unter dem Auslass im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag. Wir wohnen seit mehr als zwei Jahren in unserem Neubau. Unter dem Auslass der Lüftungsanlage ist die Aussenwand schwarz und das nicht...

  1. Ybias78

    Ybias78

    Dabei seit:
    23.11.2020
    Beiträge:
    214
    Zustimmungen:
    87
    Beruf:
    Leiter Controlling
    Ort:
    Beelitz
    Guten Tag.

    Wir wohnen seit mehr als zwei Jahren in unserem Neubau. Unter dem Auslass der Lüftungsanlage ist die Aussenwand schwarz und das nicht nur wenig. Bei der Lüftungsanlage handelt es sich um das Modell Bosch Vent 5000 C HR 230. Die Filter tausche ich wie vorgeschrieben alle 6 Monate.

    Jetzt meine Frage. Was kann man dagegen machen und ist das ein Thema für Gewährleistung?
     
  2. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    4.165
    Zustimmungen:
    2.210
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Feuchte Luft wird rausgeblasen, Feuchtigkeit sammelt sich, Fassade gammelt.
    Siehst du sehr häufig an verputzten Fassaden.
     
  3. Ybias78

    Ybias78

    Dabei seit:
    23.11.2020
    Beiträge:
    214
    Zustimmungen:
    87
    Beruf:
    Leiter Controlling
    Ort:
    Beelitz
    Und wie verhindert man das? Nach Schimmel sieht es nicht aus. Eher nach Staub. Ist das ein Gewährleistungsthema? Wir haben mit einem General-Bauunternehmen gebaut (nicht Bauträger).
     
  4. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    4.165
    Zustimmungen:
    2.210
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Gar nicht.
    Funktioniert die Anlage? Ja. Also keine Gewährleistung.
     
    Holzhaus61 gefällt das.
  5. Ybias78

    Ybias78

    Dabei seit:
    23.11.2020
    Beiträge:
    214
    Zustimmungen:
    87
    Beruf:
    Leiter Controlling
    Ort:
    Beelitz
    Eine
    Mal ein einfacher Gegenbeispiel. Eine Putzfarbe die innerhalb der Gewährleistungszeit vergilbt ist Gewährleistungsgrund, obwohl der Putz/die Farbe trotzdem weiterhin funktioniert/hält. Und ich wohne im Neubaugebiet und sehe bei den Auslässen sogut wie gar keinen Schmurz.
     
  6. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    14.704
    Zustimmungen:
    5.628
    Ja, das klingt nach einer Fehlplanung. Eventuell könnte man ein anderes Lüftungsgitter einsetzen. Soll die Baufirma sagen, wie das behoben wird.
     
  7. driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.158
    Zustimmungen:
    1.381
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Ich seh nix.
     
  8. Ybias78

    Ybias78

    Dabei seit:
    23.11.2020
    Beiträge:
    214
    Zustimmungen:
    87
    Beruf:
    Leiter Controlling
    Ort:
    Beelitz
    Gerade ein Foto gemacht.
     

    Anhänge:

  9. Holzhaus61

    Holzhaus61

    Dabei seit:
    10.04.2023
    Beiträge:
    850
    Zustimmungen:
    333
    Das Thema ist ja nu mittlerweile in den verschiedensten Versionen in allen Foren durch. Dein Filter hilft Dir auch nix, der hält keine 100 % Dreck ab, also kommt immer ein gewisser Anteil Dreck mit nach draußen, neben der Füsik. Lüftungsleitungen mal gereinigt/gewartet? Läuft die Anlage 24/365 durch?

    Quark. Bei Dir ist immer alles Fehlplanung :sleeping
     
  10. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    14.704
    Zustimmungen:
    5.628
    Steht denn da im Vertag, dass da im Bereich der Fassade schwarze Verfärbungen im Preis enthalten sind.

    Es gibt Lüftungsauslässe, bei denen sowas nicht vorkommt, oder man führt die Abluft über das Dach. Da gibt es unzählige Möglichkeiten sowas so auszuführen, dass man eine saubere Fassade hat.
     
  11. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    823
    Zustimmungen:
    436
    Kann es sein, dass hier Zuluft und Auslass vertauscht worden sind?
    Wenn die Abluft gerade rausbläst (linker Rohrstutzen), kann davon kaum etwas UNTER (!) dem Einlass an der Fassade landen, denn die ausgeblasene Luft ist auch mit WT immer wärmer als die Außenluft, sie steigt also nach oben.
     
    Fridolin77, Jo Bauherr und Deliverer gefällt das.
  12. Ybias78

    Ybias78

    Dabei seit:
    23.11.2020
    Beiträge:
    214
    Zustimmungen:
    87
    Beruf:
    Leiter Controlling
    Ort:
    Beelitz
    Die Erdwärmepumpe hat inkl. der KWL 5 Jahre Garantie und wird zusammen mit der jedes Jahr gewartet.

    Das Programm der Lüftungsanlage heisst: nach Bedarf. Heisst, das die automatisch, anhand der Sensoren entscheidet, wie stark die läuft. Die ist auch mit einem Enthalpiewärmetauscher ausgestattet.

    Bevor ich ins Fettnäpfchen trete. Es gibt doch genau drei unterschiedliche Filter die getauscht werden müssen. Zwei direkt in der KWL, sonst die den Auslässen in den Innenräumen und den Fettfilter in der Küche.

    Ich habe jetzt mal das Bauunternehmen angeschrieben. Mal schauen was die sagen. Die waren für die komplette Planung und Umsetzung zuständig.
     
  13. Ybias78

    Ybias78

    Dabei seit:
    23.11.2020
    Beiträge:
    214
    Zustimmungen:
    87
    Beruf:
    Leiter Controlling
    Ort:
    Beelitz
    Verstehe ich es richtig, das über das Gitter unten die Zuluft eingesaugt und über das Rohr dann ausgesaugt werden sollte?
     
    chris84 gefällt das.
  14. Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.440
    Zustimmungen:
    661
    Ja. Oben sollte es pusten. Wenn nicht, hast du deinen Gewährleistungsfall.

    Schlimm ist der Schaden übrigens nicht. Das geht fast allen gedämmten Fassaden irgendwann so. An der Stelle halt nur schneller. Kann man wahrscheinlich reinigen. Und wenn nicht, streichen.
     
  15. Ybias78

    Ybias78

    Dabei seit:
    23.11.2020
    Beiträge:
    214
    Zustimmungen:
    87
    Beruf:
    Leiter Controlling
    Ort:
    Beelitz
    Also oben pusten und unten aus dem Gitter die Luft ins Haus kommen?

    Gedämmt ist bei mir nichts. Ist ein KfW 55 Haus jedoch mit einem 36,5cm Proton.
     
  16. Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.440
    Zustimmungen:
    661
    Ich denke, wir meinen das gleiche. Ja. Oben pusten, unten saugen. Andersrum würde man im Winter viel seiner verbrauchten Luft wieder ansaugen.

    Und auch ohne extra Dämmung dämmt der Poroton. Sonst hättest du das Haus nicht so bauen dürfen. Die Außenwand ist jedenfalls kalt und trocknet dadurch viel seltener durch. Dadurch entsteht so ein Belag viel schneller, und halt vor allem da, wo regelmäßig Feuchtigkeit hinkommt. Wetterseite, ständig geöffnete Fenster und Luftauslässe.

    Dagegen hilft nur ordentlich dicker, saugfähiger Putz. Aber der kostet halt.
     
    Ybias78 gefällt das.
  17. Ybias78

    Ybias78

    Dabei seit:
    23.11.2020
    Beiträge:
    214
    Zustimmungen:
    87
    Beruf:
    Leiter Controlling
    Ort:
    Beelitz
    Ich teste es heute mit einem Blatt. Bin gespannt. Melde mich dann. Vielen Dank.
     
  18. Ybias78

    Ybias78

    Dabei seit:
    23.11.2020
    Beiträge:
    214
    Zustimmungen:
    87
    Beruf:
    Leiter Controlling
    Ort:
    Beelitz
    Ist tatsächlich der Fall. Ich habe an das Rohr ein Blatt gehalten und es wird eingesaugt. Ich schreibe gleich an das Unternehmen. Sollen die die Wand sauber machen und korrekt anschließen.

    Hat das auch irgendwelche Auswirkungen auf die Lüftungsanlage. Wir merkten auch das bei den Zuluftablässen im Haus es gezogen hat. Ist das evtl. Aufgrund der zu grossen Öffnung?
     
  19. Ybias78

    Ybias78

    Dabei seit:
    23.11.2020
    Beiträge:
    214
    Zustimmungen:
    87
    Beruf:
    Leiter Controlling
    Ort:
    Beelitz
    Ist tatsächlich der Fall. Ich habe an das Rohr ein Blatt gehalten und es wird eingesaugt. Ich schreibe gleich an das Unternehmen. Sollen die die Wand sauber machen und korrekt anschließen.

    Hat das auch irgendwelche Auswirkungen auf die Lüftungsanlage. Wir merkten auch das bei den Zuluftablässen im Haus es gezogen hat. Ist das evtl. Aufgrund der zu grossen Öffnung?
     
  20. Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.440
    Zustimmungen:
    661
    Die Öffnungen sollten auf der Innenseite gleich groß sein, daher sollte es, außer nicht so ganz optimalem Luftstrom außen, keine Auswirkungen haben. Aber vielleicht nimmst du das zum Anlass und überprüfst gleich mal, ob im Haus alles richtig ist. Zulufträume sollten pusten, Ablufräume saugen. Und in letzteren sollten auch Filter drin sein.

    Du kannst auch mal die Temperaturen an den Zuluftventilen messen. Bei vernünftig ausgelegten Anlagen, sollte die Zuluft (im Winter) maximal 4 Grad kälter sein, als die Raumluft.
    Manche KWLs haben auch Apps oder zumindest gute Anzeigen. Die sagen dir so Dinge wie Luftdurchsatz, und die ganzen Temperaturen vor und nach dem Wärmetauscher.
    Vielleicht ist sie auch nur ein klein wenig zu stark eingestellt. Meistens kann man die einzelnen Stufen noch feinjustieren.
     
    Ybias78 gefällt das.
Thema:

Lüftungsanlage und schwarze Aussenwand unter dem Auslass

Die Seite wird geladen...

Lüftungsanlage und schwarze Aussenwand unter dem Auslass - Ähnliche Themen

  1. Bodenaufbau ab OK Bodenplatte mit FB und Lüftungsanlage

    Bodenaufbau ab OK Bodenplatte mit FB und Lüftungsanlage: Hallo, wir bauen in Holzrahmenbauweise mit einem lokalen Zimmermann. Klassischer Aufbau mit 20er Holzständern und Einblasdämmung sowie 6 cm...
  2. Warum Wärmepumpe mit Lüftungsanlage koppeln?

    Warum Wärmepumpe mit Lüftungsanlage koppeln?: Hallo Leute, einige Heiztechnikhersteller werben damit, dass man z.B. ihre Sole-Wasser-Wärmepumpen mit ihren Wohnraumlüftungsanlage koppeln könne....
  3. Welche Heizung und Lüftungsanlage für 80qm Haus in Italien?

    Welche Heizung und Lüftungsanlage für 80qm Haus in Italien?: Hallo, wir haben uns ein Neubau-Doppelhaus auf Sardinien gekauft (ca. 80qm). Da es aktuell im Rohbau ist, müssen wir jetzt Heizentscheidungen...
  4. Dezentrale Lüftungsanlage vs. Kalziumsilikatplatten

    Dezentrale Lüftungsanlage vs. Kalziumsilikatplatten: Hallo zusammen, ich vermiete Wohnungen aus BJ 1960 in einem energetisch teilsanierten Gebäude. In besonders gefährdeten Zimmern (Schlafzimmer,...
  5. Aufbau zentrale Lüftungsanlage

    Aufbau zentrale Lüftungsanlage: Hallo, da wir gerade unsere Fassade sanieren und die Fenster tauschen wollen werden wir um eine irgendwie geartete Abluftanlage nicht herum...