KG Grundleitung - Dichtheitsprüfung mit Wasser

Diskutiere KG Grundleitung - Dichtheitsprüfung mit Wasser im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir starten bald mit den Tiefbauarbeiten am Neubau. Da wir die KG Rohre in Eigenregie verlegen, möchte ich gern vor dem Betonieren...

  1. #1 Enduro2025, 16.02.2025
    Zuletzt bearbeitet: 16.02.2025
    Enduro2025

    Enduro2025

    Dabei seit:
    04.01.2025
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    wir starten bald mit den Tiefbauarbeiten am Neubau. Da wir die KG Rohre in Eigenregie verlegen, möchte ich gern vor dem Betonieren der Bodenplatte auf Nummer sicher gehen und prüfen, ob nicht ggf. eine Dichtung verrutscht ist.

    Für unsere Schmutzwasserleitungen verbauen wir - auch wenn die grünen KG 2000 deutlich teurer sind -, ausschließlich die KG2000, da diese etwas robuster sein sollen. Ob ich damit Geld in den Sand setze, sei mal dahingestellt. Das zeigt sich in Jahren .. :-)
    Hat jemand von euch auch die grünen KG 2000 verbaut?

    Die Regenwasserleitungen rund um das Haus verlege ich mit den üblichen roten KG aus PVC.

    --- Nun meine eigentliche Frage ---
    Es gibt verschiedene Prüfverfahren zur Dichtheitsprüfung.

    Meine überlegte Verfahrensweise:
    Am höchsten Punkt das KG Rohr mit einem Wasserschlauch befüllen und am tiefsten Punkt bzw. am Revisionsschacht die Leitung mittels einer Absperrblase verschließen. Dann abwarten bis das Wasser in der Einfüllleitung nach oben steigt. 15 Minuten warten und wenn alles in Ordnung ist und sich der Wasserstand nicht gesenkt hat, die Grundleitungen zubetten und verdichten.
    Da ich quasi die ganze Leitung vollständig befülle, frage ich mich, ob das ggf. zu viel Druck für die Rohre ist?

    Ist das die richtige Verfahrensweise? Habt ihr sonstige Tipps für mich?

    Grüße gehen raus! :-)
     

    Anhänge:

  2. #2 Holzhaus61, 16.02.2025
    Holzhaus61

    Holzhaus61

    Dabei seit:
    10.04.2023
    Beiträge:
    956
    Zustimmungen:
    387
    Welche Meinung hat denn Dein Entsorger dazu? Es soll ja welche geben, die das nur von zertifizierten Fachfirmen anerkennen...
     
  3. #3 Enduro2025, 16.02.2025
    Zuletzt bearbeitet: 16.02.2025
    Enduro2025

    Enduro2025

    Dabei seit:
    04.01.2025
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    In der Genehmigung wird kein Wort darüber verloren, dass eine Dichtheitsprüfung durchzuführen ist. Es resultiert aus Eigeninteresse, da ich Leckagen unter der Bodenplatte vermeiden möchte.

    Ich verstehe jedoch deinen Einwand und werde gesondert nachhaken.

    Ist denn meine Vorgehensweise richtig? Hast du Tipps?
     
  4. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.093
    Zustimmungen:
    1.139
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    KG 2000 ist schon mal ganz richtige Wahl. Sehr gut!!!
    Idee mit Eigenkontrolle VOR Betonage ist auch Perfekt.

    Wichtig ist es das auch die Gefälle Passt und fest im Sandbett liegen.

    In alle Stränge einen Eimer eingießen und schauen ob innerhalb von paar Sekunden gleiche Menge Wasser wieder rauskommt und nirgendwo einen Sack ist!
    Fotos würden mich interessieren
     
    SIL gefällt das.
  5. #5 Holzhaus61, 16.02.2025
    Holzhaus61

    Holzhaus61

    Dabei seit:
    10.04.2023
    Beiträge:
    956
    Zustimmungen:
    387
    Das Problem ist, die werden alle immer verrückter. Hier bei uns bekommste kein Trinkwasseranschluß, bevor nicht der Abwasserzettel vorliegt. Also frag vorher am besten noch beim Wasserversorger nach...

    Dann gibt es noch Spezialisten, die wollen die Grundleitungen im offenen Graben sehen.

    Na ja, es ist halt zu viel Schindluder getrieben worden
     
  6. #6 Enduro2025, 16.02.2025
    Enduro2025

    Enduro2025

    Dabei seit:
    04.01.2025
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Ich werde mit dem Amt Rücksprache halten und fragen, ob die gerne ein offizielles Protokoll zur Dichtheitsprüfung hätten. Falls ja, wird das selbstverständlich von einer Firma ausgeführt.

    Falls nicht erforderlich, würde ich dann entweder die Leitungen mit Wasser befüllen und am Revi eine Absperrblase einsetzen oder wie Yilmaz schreibt, mit dem Eimer die KG Leitungen befüllen und schauen, ob irgendwo Nässe durchdringt.

    @Yilmaz: Sind die KG2000 wirklich den Aufpreis wert? Also ich werde die definitiv verbauen, im Familien & Freundeskreis wird man für die Entscheidung belächelt und auf die preisgünstigen roten verwiesen. Als Vergleich: rot: ca. 400€, grün: 950€. Ich habe damit ein besseres Gefühl, da ich unter der Bodenplatte nie nie etwas reparieren lassen möchte.
     
  7. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.339
    Zustimmungen:
    3.968
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Grüne und Graue 'Polo' , für dich wäre DIN 1986 , EN ist nicht für 'privat' , grundsätzlich die richtige Vorgehensweise , Kanalblase kannst ja mieten , zum Druck steht in der Zulassung deines Rohres ggf machst halt 2 Abschnitte und verfüllt wird drucklos, die Blasen kannst ja einschieben fast alle sind mit Verlängerung 3-10 m .
     
  8. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.093
    Zustimmungen:
    1.139
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Yilmaz: Sind die KG2000 wirklich den Aufpreis wert? Also ich werde die definitiv verbauen, im Familien & Freundeskreis wird man für die Entscheidung belächelt und auf die preisgünstigen roten verwiesen. Als Vergleich: rot: ca. 400€, grün: 950€. Ich habe damit ein besseres Gefühl, da ich unter der Bodenplatte nie nie etwas reparieren lassen möchte.[/QUOTE]
    Definitiv bessere Entscheidung! Sollen belächeln wer es möchte.
    Ich verbaue seit über 20 Jahren Orange und Grün. Passiert ist es noch nie was. Ich hab aber auch seit dieser Zeit einen Teuere Betriebshaftpflicht Versicherung. Passiert ist auch noch nie was.

    Ich finde es schade das manche genau da Sparen möchten
     
    SIL gefällt das.
  9. #9 Fred Astair, 16.02.2025
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    11.905
    Zustimmungen:
    5.916
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Was ist daran verrückt?
    Unten schreibst Du ja selbst die Begründung für das Misstrauen.

    Im Übrigen werden SW-Leitungen mit 5m Wassersäule geprüft und ja, manche Entsorger verlangen auch eine Sichtprüfung vor dem Verfüllen.
     
  10. #10 VollNormal, 16.02.2025
    VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    3.631
    Zustimmungen:
    2.311
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Unabhängig davon, was Behörden und Kanalnetzbetreiber fordern, hätte ich schon gerne ein ordentliches Protokoll der Dichtheitsprüfung. Dazu gerne auch eine Videoaufzeichnung der Kamerabefahrung. Beides selbstverständlich nach dem Verfüllen angefertigt.
     
  11. #11 Holzhaus61, 16.02.2025
    Holzhaus61

    Holzhaus61

    Dabei seit:
    10.04.2023
    Beiträge:
    956
    Zustimmungen:
    387
    was daran verrückt ist? Das von Dir?

    1. bei gefühlten 100.000 Versorgern/Entsorgern macht es jeder anders. Es gibt keine einheitliche Linie. Und nu komm mir nicht mit DIN an.
    2. gerade Du, der bei jedem HS-Thema nach nem Fachmann schreit, hier isses ja nur etwas buddeln, kann doch jeder. Dabei sind wir uns doch einig, daß es sich um ein meisterpflichtiges Gewerk handelt.
    3. jetzt schreit der Nächste schon nach Kamerabefahrung
    4. und alle schreien rum, daß bauen so teuer wird.

    Dann soll man so ehrlich sein und es dürfen diese Gewerke nur von Fachfirmen mit entsprechendem Zertifikat ausgeführt werden (oder unter Aufsicht, analog FE). Aber einen Laien so etwas ohne Kontrolle ausführen lassen, geht gar nicht. Dann ist nämlich auch die ganze Diskussion grün oder orange vollkommen sinnlos. Das wäre vergleichbar bei Sanitär mache ich mein Rohr in PE oder Alu oder Edelstahl. Da würdest Du Amok laufen.

    Sorry, TE, das war nicht gegen Dich gemeint.
     
Thema:

KG Grundleitung - Dichtheitsprüfung mit Wasser

Die Seite wird geladen...

KG Grundleitung - Dichtheitsprüfung mit Wasser - Ähnliche Themen

  1. grundleitung unter Bodenplatte

    grundleitung unter Bodenplatte: Hallo liebes Forum, wir haben eben gesehen , durch Zufall, dass unsere Grundleitung die unter der Bodenplatte liegt um ca 30-35cm versetzt wurde...
  2. Gefälle Grundleitung zu groß (RMH mit Bauträger)

    Gefälle Grundleitung zu groß (RMH mit Bauträger): Hallo, wir bauen aktuell ein RMH mit einem Bauträger. Der Tiefbauer hat die Grundleitung mit einem Gefälle von 16% verlegt (siehe Bilder), bei...
  3. Grundleitungen mit DN 150 statt DN 100?

    Grundleitungen mit DN 150 statt DN 100?: Hallo, in der Satzung der Abwasserwerke steht, dass die Grundleitungen grundsätzlich in DN 150 ausgeführt werden müssen, wobei der Sachbearbeiter...
  4. Sonderlösung Muffenversatz Grundleitung

    Sonderlösung Muffenversatz Grundleitung: Hallo zusammen, immer wenn ich mich melde, bin ich auf der Suche nach einer Sonderlösung und zähle auf eure Erfahrungen! :-) In meinem Haus...
  5. Grundleitungen zu Dicht an Fundament

    Grundleitungen zu Dicht an Fundament: Hallo, bin gerade sehr verunsichert, da sich kein Tiefbauer findet der uns die Grundleitungen Schmutz-und Regenwasser legen will. Um dass Problem...