Abwasserrohre unter der Bodenplatte?

Diskutiere Abwasserrohre unter der Bodenplatte? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo. Unser Bauunternehmen empfiehlt die Verlegung der Abwasserrohre unter der Bodenplatte. Wenn sie diese über der Bodenplatte verlegen bleibt...

  1. Tian

    Tian

    Dabei seit:
    01.12.2024
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Hallo. Unser Bauunternehmen empfiehlt die Verlegung der Abwasserrohre unter der Bodenplatte. Wenn sie diese über der Bodenplatte verlegen bleibt nur ein kleines Gefälle und der Schallschutz im Gebäude sei schlechter. Sie würden alle ihre Bauten so ausführen, hätten es aber leichter wenn die Rohre nicht unter der Bodenplatte liegen, da sie das dann anstatt es selbst zu machen an das Sanitär Gewerk abgeben würden.
    Ich lese überall, dass es Standard sei die Rohre auf dem kürzesten Weg nach draußen zu führen und keine Rohre mehr unter der Bodenplatte verlegt werden sollten, was für mich auch logisch kling, da man es dann im Schadensfall leichter hat dort zu reparieren. Aber führt das dann tatsächlich zu weniger Schallschutz und Problemen mit dem Gefälle? Wenn sie alle ihre Häuser so bauen ist es vielleicht nachteilig da etwas anderes zu verlangen mit dem sie sich nicht wirklich auskennen?
     
  2. #2 Fridolin77, 01.12.2024
    Fridolin77

    Fridolin77

    Dabei seit:
    29.04.2023
    Beiträge:
    328
    Zustimmungen:
    113
    Man kann die Rohre ja unter der Bodenplatte und trotzdem auf direktem Weg nach außen führen. Im schlimmsten Fall hat man dann einen "Ring", der alle Rohre die direkt nach außen gehen wieder "einzusammeln".

    Ehrlich gesagt verstehe ich es aber nicht:

    "Unser Bauunternehmen empfiehlt die Verlegung der Abwasserrohre unter der Bodenplatte"

    "Sie würden alle ihre Bauten so ausführen, hätten es aber leichter wenn die Rohre nicht unter der Bodenplatte liegen,"

    Was denn nun? Sie empfehlen die Verlegung unter der Bodenplatte, wollen es aber nicht machen obwohl es besser ist und sie es immer so machen?
     
  3. #3 Tian, 01.12.2024
    Zuletzt bearbeitet: 01.12.2024
    Tian

    Tian

    Dabei seit:
    01.12.2024
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0

    Einen Ring hätte man bei uns nicht, in unserem Fall wäre es ein U mit 18 Meter Länge um alle Abwasserrohre die direkt nach außen führen aufzunehmen.
    Er würde als Standard alle Abwasserrohre unter der Bodenplatte verlegen, obwohl das laut seiner Aussage für ihn aufwendiger ist. Ich lese überall, dass genau das vermieden werden sollte und die Rohre möglichst direkt nach außen geführt werden sollten, damit man im Zweifel leichter wieder rankommt. Er würde das für uns so machen wenn wir darauf bestehen. Nur sollen wir darauf bestehen?

    Edit: Wenn ich in die Baubeschreibungen anderer Unternehmen schaue, steht dort z.B. "Die Abflussleitungen unterhalb der Sohle (Bodenplatte) werden nach DIN angeordnet. Die Leitungen werden auf kürzestem Wege bis ca. 15 cm außerhalb des Gebäudes verlegt." Es scheint also üblich zu sein, die Leitungen unterhalb der Bodenplatte zu verlegen?
     
  4. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.242
    Zustimmungen:
    3.900
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Das ist zum einen geschuldet deiner Aufteilung und Nutzung der Räume , bei Anordnung in zentraler Position deines Bauwerks führen die Leitungen ja zwangsläufig weit unter die BPL , das zweite wäre eine Lückenbebauung oder innerstädtisch , dort ist gleichfalls die Führung komplett unter Fundament/ BPL notwendig.

    Generell wenn es möglich ist führt jeder die Leitung so knapp wie möglich aus / unter der BPL hervor, bei sehr langen Leitungen bzw kompletter Querung des Grundriss empfiehlt sich eine zweite als Bypass die ggf dann bei Versagen der ersten benutzt wird , diese muss ja nicht zwingend über die BPL geführt werden , diese liegt dann nicht angeschlossen eben zum Beispiel parallel zur ersten und ja diese langen Stecken unter der BPL sind bei vielen Planern sehr beliebt, denn nach der Gewährleistung sind diese immer 'fein raus'.
     
    Tian gefällt das.
Thema:

Abwasserrohre unter der Bodenplatte?

Die Seite wird geladen...

Abwasserrohre unter der Bodenplatte? - Ähnliche Themen

  1. Durchbruch Abwasserrohr/Bodenplatte

    Durchbruch Abwasserrohr/Bodenplatte: Hallo in die Runde, nach den starken Regenfällen im Dezember ist bei uns Wasser ins Haus (kein Keller) gelaufen. Als Ursache wurde aufsteigendes...
  2. Bodenplatte öffnen, Abwasserrohr nachträglich

    Bodenplatte öffnen, Abwasserrohr nachträglich: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe auf eine Expertenmeinung zu folgender Problemstellung: Wir lassen ein Bungalow bauen ohne Keller. Der...
  3. Abwasserrohr in Küche umverlegen trotz bereits gegossener Bodenplatte?

    Abwasserrohr in Küche umverlegen trotz bereits gegossener Bodenplatte?: Liebes Forum, ich wäre sehr für Eure Hilfe und Einschätzung dankbar. Wir bauen ein EFH und letzte Woche hat der Rohbau begonnen. Die Bodenplatte...
  4. Abwasserrohre unter/in Bodenplatte

    Abwasserrohre unter/in Bodenplatte: Moin, Wir haben bei uns im Ferienhaus (9 Parteien) zum 2. mal ein Abwasserproblem. Vor 3 Jahren ist es schon mal aufgetreten. Die Sanierung mit...
  5. Bodenplatte nachträgliches Abdichten Abwasserrohre und Versorgerleitungen

    Bodenplatte nachträgliches Abdichten Abwasserrohre und Versorgerleitungen: Guten Abend, wir stehen gerade vor dem Problem, dass wir in unserer Bodenplatte eine Aussparung von ca. 40x80cm für die späteren...