Austausch Fenster 2 Scheibenisolierglas sinnvoll?

Diskutiere Austausch Fenster 2 Scheibenisolierglas sinnvoll? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Fenster haben einen Anteil von ca. 10 % an der Außenfläche und geschätzt bei alten Fenstern, einen Anteil von 25 % an den...

  1. #61 petra345, 07.08.2024
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.875
    Zustimmungen:
    912
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Fenster haben einen Anteil von ca. 10 % an der Außenfläche und geschätzt bei alten Fenstern, einen Anteil von 25 % an den Heizkosten. Wenn ich den u-Wert der Scheiben mit neuen Scheiben halbiere vermindern sich also die Heizkosten um etwa 12,5 %. Meine Brennstoffkosten lagen vor Putin bei 700 € / a. 12,5 % davon sparen also 80 € im Jahr. Selbst wenn es heute 100 € / a wären, würde sich eine Rechnung von 10.000 € für neue Fenster erst in 100 Jahren amortisieren. Bis dahin hat man sie aber schon wieder zwei- oder dreimal ausgetauscht.

    Aber bereits heute würde die Umwelt mit Glasschrott, der wegen der Metallbeschichtung nicht wieder verwendet werden soll, zu 100 % belastet. Wir steigern aber das Bruttosozialprodukt und sichern Arbeitsplätze. Merkel hat mit solchem Unfug vermutlich die Wahl gewonnen und wir haben es bezahlt.

    Sei es über Steuern um die 5000 € "Förderung" auszugleichen oder mit einem Fahrzeug, das immer mehr Elektronik und Aggregate enthält und in den Werkstätten Probleme bereitet ohne etwas für die Umwelt zu sparen. Ich brauche mit meiner alten Kiste 5,1 l / 100 km. Die Werksangaben der Nachfolger mit 3 Zylinder, Nockenwellenverstellung und Abgasturbolader liegen bei 5,6.
     
    Viethps gefällt das.
  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    7.639
    Zustimmungen:
    4.674
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Woher hast du diese Info? Argonfüllung in den 80ern? Sowas waren dann wohl eher experimentelle Einzelfälle. Wenn du die großen Glashersteller fragst, sagen dir alle dass Wärmeschutzverglasungen mit einem Mix aus Trockenluft und Edelgas erst Mitte der 90er in Serie gingen. Vorher war das zu teuer und der Randverbund war noch nicht so dauerhaft dicht.
    Ja.
    @profil hat dir doch schon alles erklärt...
    Such dir einen Glaser/Fensterbauer, der die Gesamtdicke der Verglasung aufmisst und dir dann neue Wärmeschutzgläser einbaut.
    Ja mach!
     
  3. #63 realmadridcf09, 07.08.2024
    realmadridcf09

    realmadridcf09

    Dabei seit:
    09.12.2014
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    7
    Beruf:
    Außendienstmitarbeiter
    Ort:
    Oberhausen
    Also ich hatte jetzt nochmal einen anderen Fensterbauer hier und der sagte mir auch, dass sich der Austausch der Scheiben nicht lohnt.
    Er ist fest davon überzeugt, dass es sich um Scheiben mit Wärmeschutzverglasung handelt.

    Ich möchte nicht unnötig die Diskussion anheizen, aber doch alles sehr komisch.

    Trotzdem allen vielen Dank
     
  4. #64 realmadridcf09, 07.08.2024
    realmadridcf09

    realmadridcf09

    Dabei seit:
    09.12.2014
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    7
    Beruf:
    Außendienstmitarbeiter
    Ort:
    Oberhausen
    Hier habe ich noch die Rechnung gefunden.

    Steht was von 4-16-4 Isolierglas...
     

    Anhänge:

  5. #65 ichweisnix, 07.08.2024
    ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    1.163
    Zustimmungen:
    372
    Sorry, seit den 70igern. Siehe da:
    Bildschirmfoto 2024-08-07 um 12.54.01.png
     
  6. #66 ichweisnix, 07.08.2024
    ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    1.163
    Zustimmungen:
    372
    zeig mal alles
     
  7. #67 ichweisnix, 07.08.2024
    ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    1.163
    Zustimmungen:
    372
    Du hast hochwertige Holzfenster, da wird auch ein hochwertiger Glas drin sein. Da ein Feuerzeug davor hakten und eine Aussage zu treffen finde ich schon sehr gewagt.
     
  8. #68 realmadridcf09, 07.08.2024
    realmadridcf09

    realmadridcf09

    Dabei seit:
    09.12.2014
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    7
    Beruf:
    Außendienstmitarbeiter
    Ort:
    Oberhausen
    Was meinst du genau?
     
  9. #69 ichweisnix, 07.08.2024
    ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    1.163
    Zustimmungen:
    372
    Du hast
    Steht was von 4-16-4 Isolierglas...
    geschrieben. Nach .... kommt normalerweise noch was.
     
  10. #70 realmadridcf09, 07.08.2024
    realmadridcf09

    realmadridcf09

    Dabei seit:
    09.12.2014
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    7
    Beruf:
    Außendienstmitarbeiter
    Ort:
    Oberhausen

    Achso sorry, ne nur das was auf der Rechnung steht.
    Hatte gedacht das wäre nochmal etwas wo dran man ausmachen kann was damals eingebaut wurde.
    Aber ich verstehe, dass auch wenn damals 1,3 eingebaut wurde, es mittlerweile schlechter sein kann.

    Ja kann man nur mutmaßen ob es sich dann lohnen würde.
    Ich frag trotzdem mal beim Hersteller an.
     
    ichweisnix gefällt das.
  11. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    7.639
    Zustimmungen:
    4.674
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Ich schmeiß mich weg!!!

    :respekt Sanco schreibt die Geschichte der Verglasungsherstellung neu

    1970: 3fach-Verglasung mit Argon-Füllung (Ug = 2,2)
    1980: 2fach-Verglasung mit IR-Beschichtung und Argonfüllung (Ug = 1,3)

    Das hat doch zu diesen Zeiten niemand bestellt, gekauft und eingebaut.

    Schaut man in die alten Kataloge der Glashersteller, so findet man dort solche Verglasungen mit IR-Beschichtung als bezahlbare Massenware erst ab Mitte der 90er Jahre. Vorher handelt es sich allenfalls um überteuerte Einzelanfertigungen!

    @realmadridcf09
    Ist schon ok - schreib die Typenkennung inkl. Seriennummern aus den Glasabstandsleisten der Verglasung ab und frag mal beim Hersteller ob er dazu was sagen kann. "Fragen kost ja nix!"
    Bitte schreib hier dann unbedingt dessen Antwort rein!!!
     
    Jo Bauherr gefällt das.
  12. #72 Tikonteroga, 07.08.2024
    Zuletzt bearbeitet: 09.08.2024
    Tikonteroga

    Tikonteroga

    Dabei seit:
    18.06.2016
    Beiträge:
    1.031
    Zustimmungen:
    220
    Ort:
    Baden-Württemberg
    In der nicht mehr gültigen Wärmeschutzverordnung von 1995 gab es ein Verfahren mit dem man einen äquivalenten U-Wert für ein Fenster berechnen konnte, der die Solargewinne in Abhängigkeit der Orientiertung (Süden, Osten, Norden, Westen) berücksichtigt hat.

    E = U - g * S

    U: U-Wert des Fensters (Annahme: 2,7 W/m²K)
    g: Gesamtenergiedurchlassgrad (Annahme: 0,75)
    S: Solargewinnkoeffizient (S: 2,40 W/m²K, O/W: 1,65 W/m²K, N: 0,95 W/m²K)
    E: Äquivalenter U-Wert

    Süden: 2,7 W/m²K - 0,75 * 2,40 W/m²K = 0,9 W/m²K
    Osten/Westen: 2,7 W/m²K - 0,75 * 1,65 W/m²K = 1,46 W/m²K
    Norden: 2,7 W/m²K - 0,75 * 0,95 W/m²K = 1,99 W/m²K

    Man sieht, dass der Wert für ein Nordfenster (1,99 W/m²K) doppelt so hoch ist wie der eines Südfensters (0,9 W/m²).

    Wenn du noch einen Rollladen hast, kannst du laut DIN 4108-2 nochmal 0,1 W/m²K abziehen:

    Süden: 0,9 W/m²K - 0,1 W/m²K = 0,8 W/m²K
    Osten/Westen: 1,46 W/m²K - 0,1 W/m²K = 1,36 W/m²K
    Norden: 1,99 W/m²K - 0,1 W/m²K = 1,89 W/m²K

    Du könntest ja mal den äquivalenten U-Wert der Fenster abzüglich der 0,1 W/m²K für den Rollladen mit der Fläche der Fenster multiplizieren. Dann erhältst du einen Wert in W/K für jedes Fenster und kannst besser vergleichen. Früher hatten Nordfenster oft weniger Fläche als Südfenster, dann ist der Unterschied evtl. wieder etwas kleiner als mit dem äquivalenten U-Wert abzüglich der 0,1 W/m²K für den Rollladen scheint...

    Vielleicht macht es ja Sinn nur die Nordfenster zu erneuern, wenn hier der Einspareffekt deutlich größer ist als bei einem Südfenster und du hättest weniger Kapitaleinsatz.
     
  13. profil

    profil

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    1.680
    Zustimmungen:
    743
    Beruf:
    Tischlermeister
    Ort:
    Lauterbach
    Benutzertitelzusatz:
    ö.b.u.v Sachverständiger Kunststofffenster
    Ich fasse mal zusammen:
    1. Fenster 1994 eingebaut, Rechnung dafür Mitte März 1995.... ab 1995 hätte es Wärmedämmverglasung mit Low-e und Gas und sein müssen... was damals aber bei weitem nicht immer der Fall war...
    2. 4 Firmen waren bereits da die Fenster anbieten sollten(?) aber zum Teil davon abgeraten haben.
    3. Angebot "Reparatur Verglasung" von einem Glaser, der die Fenster nie gesehen hat.
    4. 2 Schreiner wollen Gläser nicht Tauschen, weil sie der Meinung sind das das gutes Wärmedämmglas mit Low-e und Gas ist.
    5. Auf der Alten Rechnung steht "Isolierglas" 4/16/4 (= 24mm) was bei einer Neuen 4/16/4 Standardverglasung mindestens Ug von 1,1 W/m2K ergibt.
    6. Wärmetechnisch Verbesserter Isolierglasrandverbund = "Warme kante" ist heute bei Glastausch immer zu empfehlen.
    7. Ob im Alten Isolierglasrand was steht das uns verraten könnte um was für eine Verglasung es sich handelt wissen wir nicht. Das Wissen wohl nur die Fachleute die vor Ort waren...
     
    BaUT gefällt das.
  14. #74 realmadridcf09, 07.08.2024
    realmadridcf09

    realmadridcf09

    Dabei seit:
    09.12.2014
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    7
    Beruf:
    Außendienstmitarbeiter
    Ort:
    Oberhausen
    Ich hab mich wohl vertan. In den Fenstern steht ja 01.03.1995. Dann müssen die ja nach dem Datum eingebaut worden sein
     
  15. profil

    profil

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    1.680
    Zustimmungen:
    743
    Beruf:
    Tischlermeister
    Ort:
    Lauterbach
    Benutzertitelzusatz:
    ö.b.u.v Sachverständiger Kunststofffenster
    Bitte mal Foto´s von allem, was in den "Fenstern" steht, einstellen!
     
  16. #76 realmadridcf09, 07.08.2024
    realmadridcf09

    realmadridcf09

    Dabei seit:
    09.12.2014
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    7
    Beruf:
    Außendienstmitarbeiter
    Ort:
    Oberhausen
    Auf der ersten Seite das erste Foto. Muss man ran zoomen.
     
  17. profil

    profil

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    1.680
    Zustimmungen:
    743
    Beruf:
    Tischlermeister
    Ort:
    Lauterbach
    Benutzertitelzusatz:
    ö.b.u.v Sachverständiger Kunststofffenster
    upload_2024-8-7_23-26-28.png
    Dann mal ran ans Telefon... mal sehen was dabei rauskommt.
     
  18. profil

    profil

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    1.680
    Zustimmungen:
    743
    Beruf:
    Tischlermeister
    Ort:
    Lauterbach
    Benutzertitelzusatz:
    ö.b.u.v Sachverständiger Kunststofffenster
    Würde gerne das Glas mit U 0,2 kaufen wo bekomme ich das?
     
  19. #79 ichweisnix, 08.08.2024
    ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    1.163
    Zustimmungen:
    372
  20. #80 realmadridcf09, 08.08.2024
    realmadridcf09

    realmadridcf09

    Dabei seit:
    09.12.2014
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    7
    Beruf:
    Außendienstmitarbeiter
    Ort:
    Oberhausen

    Also ich habe jetzt grad bei Glas Nowak angerufen. Die stellen die Isopan Scheiben her.

    Er sagte mir, dass er auf Daten von 1995 nicht mehr zugreifen kann und riet auch zu Feuerzeugtest.
    Er meinte 1995 wurde ca 50% noch ohne Wärmeschutzverglasung ausgeliefert.

    Nachdem ich gesagt habe, dass in der Rechnung des Schreiner " Isolierglas 4-16-4" steht, meinte er, dass die nicht auf eine Wärmeschutzverglasung hinweist weil sonst wohl der Zusatz "Wärmeschutzverglasung " mit drin stehen würde.

    Ja wenn die beiden Schreiner/ Fensterbauer nicht gesagt hätten, dass sie davon ausgehen, dass es Wärmeschutzverglasung ist, wäre es ja eindeutig. So bin ich hin und her gerissen.

    Ich kann mich irgendwie nicht damit abfinden, dass man das nicht eindeutig herausfinden kann
     
Thema:

Austausch Fenster 2 Scheibenisolierglas sinnvoll?

Die Seite wird geladen...

Austausch Fenster 2 Scheibenisolierglas sinnvoll? - Ähnliche Themen

  1. Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen

    Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht...
  2. Austausch Fenster mit Bogen

    Austausch Fenster mit Bogen: Hallo zusammen, bisher war ich immer nur „stiller Leser“ und habe mir einige gute Tipps zur Renovierung unseres Altbaus abgeschaut. Nun stehe ich...
  3. Fenster Austausch

    Fenster Austausch: Guten Tag zusammen, in unserm Altbau ist folgendes Fenster vorhanden (siehe Foto) was inzwischen leider in die Jahre gekommen ist, es lässt sich...
  4. Fenster nach vorne setzen beim Austausch

    Fenster nach vorne setzen beim Austausch: Hallo, es geht um ein Einfamilienhaus Baujahr 1974, das renoviert und vermietet werden soll. Frage: Lohnt es sich wirklich, Fassadendämmung und...
  5. Fenster austauschen....ja oder nein, und wie am besten ?

    Fenster austauschen....ja oder nein, und wie am besten ?: Hallo zusammen. Ja, die Fragestellung ist etwas schwammig, aber mein problem vielleicht etwas schwierig zu erklären. Dazu in kurzen Worten die...