Vormauerung zu hoch

Diskutiere Vormauerung zu hoch im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, meine Vormauerung im Bad ist leider deutlich zu hoch (1,38m gemessen vom Boden), im Werkplan stehen 1,30m. Darüber sollte ein...

  1. #1 Niels81, 18.07.2020
    Niels81

    Niels81

    Dabei seit:
    17.07.2020
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen, meine Vormauerung im Bad ist leider deutlich zu hoch (1,38m gemessen vom Boden), im Werkplan stehen 1,30m. Darüber sollte ein Spiegel / Spiegelschrank. Was kann man jetzt noch tun? Leider wurde schon gefliest. Eine Idee wäre es, Trockenbau bis raumhoch zu ziehen davor einen Spiegel anbringen, oder eventuell sogar unter Putz einbauen. Das scheint aber nicht umsetzbar zu sein (unter Putz auf keinen Fall da der Bereich der Vormauerung wie gesagt schon gefliest ist, über Putz wohl nicht weil Trockenmauer geringere Tiefe hat als die Vormauerung).

    Hier hilft wohl nur ein Rückbau der gesamten Vormauerung (auf die ursprünglich geplanten 1,30m). Was denkt ihr?
     

    Anhänge:

  2. #2 simon84, 19.07.2020
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    21.516
    Zustimmungen:
    5.952
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ist der Spiegel und Schrank denn schon vorhanden ? Passt er wirklich nicht ?
     
  3. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.931
    Zustimmungen:
    3.706
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Sieht nicht so toll aus - Ablage fast auf Fensterhöhe, aber das sind nicht nur 8 cm zur 'Nische' daneben, vermutlich geht das wegen den WC nicht, 1,30 ist eh hoch - üblich sind eher 1,20 rum

    Wenn das so vereinbart wurde - muss auch rückgebaut werden.
     
    simon84 gefällt das.
  4. #4 Niels81, 19.07.2020
    Niels81

    Niels81

    Dabei seit:
    17.07.2020
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Also das sind daneben keine 1,30 sondern etwa 1,20. Die 1,30 aus dem Werksplan sind vor Fußbodenaufbau. Das Gap sind dann auch keine 8cm sondern eher 18cm.
     
  5. #5 Fabian Weber, 19.07.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    14.503
    Zustimmungen:
    5.529
    Wo soll der Spiegel hin, ich sehe da ein Fenster?

    Und was hat es denn mit dem schrecklichen Koffer in der Ecke auf sich?
     
    simon84 gefällt das.
  6. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.931
    Zustimmungen:
    3.706
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Na was Fibi - Steigeschacht - da wohnt Rohr drinne ;)
    Lass es umbauen auf die Höhe der Ablage Fensterhöhe, stimmt WC vorm Fenster mea culpa , wer es mag... du hast dann an der Wand einen Sprung aber besser also so gestuft
     
  7. #7 Fabian Weber, 19.07.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    14.503
    Zustimmungen:
    5.529
    Ich würde die Ablage beim Klo höher machen und zwar so wie die Ablage daneben. Dann sind es überall ganze Fliesen.
     
  8. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.931
    Zustimmungen:
    3.706
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Und das ganze Elektro Gedöhns bündig?
     
    simon84 gefällt das.
  9. #9 Niels81, 20.07.2020
    Niels81

    Niels81

    Dabei seit:
    17.07.2020
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Also rechts muss doch runter auf Höhe wie links. Damit beides etwa 1,20 und rechts kann ein Spiegelschrank hin. Wieso sollte ich links nach oben angleichen? Und WC ging hier eben nur vor das Fenster, sonst hätte ich über dem Waschbecken keinen Spiegel gehabt.

    Nochmal eine andere Frage zum gleichen Thema. Rechts wollte ich eigentlich einen integrierten Spiegelschrank. Die Idee wäre dann, mit Trockenbau hochziehen. Das geht aber auch nicht, weil Trockenbau immer etwas weniger tief ist als die Vormauerung (14cm statt 15cm). Und der Einbaukäfig vom Schrank braucht 15cm Tiefe.

    Geht denn folgende Lösung: Fliesen runter, Trockenbau nach oben ziehen (dann ist auch der Steigschacht weg) und Spiegelschrank teilweise in die Vormauerung und Rest in den Trockenbau? Fliesen dann trotzdem bündig wie links.

    Danke euch.
     
  10. #10 Fabian Weber, 20.07.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    14.503
    Zustimmungen:
    5.529
    Der Spiegelschrank soll rechts vom Klo?

    Kommt sowas nicht über das Waschbecken?
    Nö kannst machen wie Du willst 13,5, 14,8, 16 oder 22 alles egal.
     
    simon84 gefällt das.
  11. #11 Niels81, 20.07.2020
    Niels81

    Niels81

    Dabei seit:
    17.07.2020
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Ja klar über dem Waschbecken, mit rechts meine ich "nicht über dem Klo" ;-)
     
  12. #12 simon84, 20.07.2020
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    21.516
    Zustimmungen:
    5.952
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Du kannst doch die TB Wand einfach ein bisschen weiter rausziehen so dass sie Bündig ist
     
    SIL gefällt das.
  13. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.931
    Zustimmungen:
    3.706
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Ja Fibi :winken schon immer und nicht an das Fenster :p
     
Thema: Vormauerung zu hoch
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wie hoch spiegelschrank über vormauerung

    ,
  2. vormauerung höhe

Die Seite wird geladen...

Vormauerung zu hoch - Ähnliche Themen

  1. Vormauerung im "Naturkeller" entfernen - statisch relevant?

    Vormauerung im "Naturkeller" entfernen - statisch relevant?: Hallo zusammen, aktuell fasse ich eine kleine Umnutzung des Kellers unter meiner Garage ins Auge und - wie immer - zählt jeder Zentimeter Platz...
  2. Vormauerung wegen Stahlstütze

    Vormauerung wegen Stahlstütze: Hallo zusammen, ich heiße Markus und mache gerade Winterpause auf meiner Sanierungsbaustelle. Da das ein altes Fachwerkhaus ist hat meine...
  3. Vormauerung mit Ytong

    Vormauerung mit Ytong: Guten Morgen zusammen, Ich habe vor eine 7,5 cm Ytongwand vor eine Sandsteinmauer zu setzen. dieses wird Später meine Duschfront und...
  4. Badsanierung / Vormauerungen entfernen

    Badsanierung / Vormauerungen entfernen: Hallo zusammen, wir entkernen gerade unser Bad (BJ 94, wie das ganze Haus). An drei Wänden gibt es üppige Vormauerungen, die zum Großteil weg...
  5. Vormauerung vs. Kalkputz

    Vormauerung vs. Kalkputz: Hallo liebes Forum, Ist mein erster Beitrag, daher hoffe ich das ich hier in der richtigen Sektion gelandet bin. Wenn nicht kann ich das Thema...