Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper

Diskutiere Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Im Grunde reicht eine Festwertregelstation aus. Da gibt’s dann keine wirkliche Regelung, sondern übernehmen das die Raumthermostate. Sowas hier:...

  1. Hucky

    Hucky

    Dabei seit:
    17.10.2022
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    7
  2. #22 Fabian Weber, 25.04.2024
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.643
    Zustimmungen:
    5.193
    Doch nach Deinem Angebot vermute ich das ganz stark.
     
    Hucky gefällt das.
  3. Hucky

    Hucky

    Dabei seit:
    17.10.2022
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    7
    Ich habe schon gegoogelt, aber wenn möglich würde ich mich über ein Link sehr freuen. Danke überhaupt!
     
  4. Hucky

    Hucky

    Dabei seit:
    17.10.2022
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    7
    Klasse danke nochmal
     
    simon84 gefällt das.
  5. #25 simon84, 25.04.2024
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.916
    Zustimmungen:
    5.636
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Naja du unterbrichst mit einem elektrischen Magnetventil den Wasserfluss von Vorlauf und ggf. Rücklauf zum FBH HK wenn die Ladepumpe für den WW Speicher läuft.

    Bei Mischerheizkreisen wird die Vorrangschaltung normalerweise einfach dadurch realisiert, dass der Mischer auf "Ganz Kalt" gestellt wird. Das kann deine in der Therme eingebaute Heizungssteuerung leider wohl nicht, zumindest nicht für 2 Mischerkreise.

    Aber Magnetventil mit Pumpe schalten geht eigentlich fast immer.
    Wäre ein Ansatz wenn es wichtig ist.
    Sonst dauert die WW Bereitung halt länger wenn parallel dazu die FBH auch Wärme abnimmt.
     
  6. #26 petra345, 26.04.2024
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.594
    Zustimmungen:
    837
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Eine FBH sollte den jeweiligen Mischer und Pumpe im Stockwerk haben. Sonst muß die große Wassermenge der FBH hoch und runter transportiert werden. Wenn man den Rohrwiderstand rechnet, staunt man über den Druckverlust und die Pumpenleistung auch bei einer dicken Leitung.

    Einfacher ist es, wenig heißes Wasser in einer dünnen Leitung vom Kessel zum Stockwerk zu führen und dort im Verteiler zu mischen.

    ES wird gelegentlich auch anders gemacht. Dann konnte ich sehen, daß man bei einer dünnen Leitung ins Stockwerk, eine zweite Pumpe für die FBH in der dünnen Leitung nachträglich in Reihe dazugeschaltet hat. Im Stockwerk selbst fehlte im Verteiler der Mischer und die zugehörige Pumpe.

    Einfach UNfug und es wurde trotz der beiden Pumpen nicht so richtig warm.
     
    Hucky gefällt das.
  7. #27 Fabian Weber, 26.04.2024
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.643
    Zustimmungen:
    5.193
    Also gemäß dem Angebot interpretiere ich den Systemaufbau folgendermaßen:

    Der Heizkessel geht zunächst auf einen Verteilerbalken. Von dort gehen jeweils mit eigener Pumpe die Heizkreise für FBH und Heizkörper ab.

    Zusätzlich erhalten dann die FBH-Kreise in den Etagen eine Festwertregelstation, die auch wieder eine eigene Pumpe hat.

    Etwas übertrieben der Aufbau, aber nicht unüblich. Nur warum die Fußbodenheizung nicht gleich die Pumpe am Verteilerbalken nutzt und dort gleich der Festwert geregelt wird, erschließt sich mir nicht.
     
    Hucky gefällt das.
  8. Hucky

    Hucky

    Dabei seit:
    17.10.2022
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    7
    Danke mir ist das nicht so ersichtlich. Ich werde am Montag mich bei der Firma erkundigen. Alleine diese Spekulationen machen bei mir keinen guten Eindruck, Das ist doch alles kein Betriebsgeheimnis.
     
  9. #29 Fabian Weber, 27.04.2024
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.643
    Zustimmungen:
    5.193
    Vielleicht kann Dir der Heizungsbauer mal eine Schema skizzieren, das sollte ja kein Problem sein.

    Es ist halt sehr unüblich, dass Kunden so tief in die Materie einsteigen, die meisten vertrauen dem Heizungsbauer einfach, dass der das schon richtig macht, darum sind die Informationen zunächst eher spärlich.
     
    simon84 und Hucky gefällt das.
  10. Hucky

    Hucky

    Dabei seit:
    17.10.2022
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    7
    Ich habe zwar keine Neuigkeiten vom Heizungsbauer, aber zwischendurch hätte ich folgende Fragen, falls ok für Euch:
    1) Ich habe ein Heizungsrohr im Keller, welches zum EG führt, mir angeschaut. Scheint verrostet zu sein. Sicher wird mir keiner eine Garantie dafür geben, aber was ist Eure Erfahrung? Kann man die in einem 40 Jahre altes Haus drinnen lassen? Heizungswasserdruck wären ja 1-2 Bar. Das sollte doch nicht dazu führen, dass die Rohre in den nächsten 20 Jahren undicht werden?
    Unter anderem waren meine Überlegungen gerade deswegen auch ein getrenntes Heizkreis zu haben, dass man zumindestens im EG nicht darauf angewiesen ist, falls was schief läuft. Macht das Sinn?
    2) Ab wievielen m2 macht ein 3 Wegemischer mit hydraulischer Weiche (alles gesehen bei Selfio) Sinn? Ich habe aktuell ca. 60m2 und 3-4 Räume. Ich denke, wenn schon denn schon, oder ist das übertrieben?
    3) FBH Förderung gibts vermutlich nur in Kombination mit Heizung vermutlich…
    Danke vielmals!!!
     

    Anhänge:

  11. #31 Fabian Weber, 28.04.2024
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.643
    Zustimmungen:
    5.193
    Was soll denn der 3Wege Mischer machen?

    Die geplante Hydraulik, so wie ich das Angebot verstehe, ist doch nicht verkehrt.
     
  12. #32 petra345, 28.04.2024
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.594
    Zustimmungen:
    837
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Ob die Heizungsrohre gegenüber dem Sauerstoff ausreichend dicht sind, kann ich aus der Entfernung nicht beurteilen. Aber wenn sich Rost im System durch den Stahl bilden kann, sollte man den Heizkreis der FBH mit eigenem Heizungswasser und eigener Pumpe betreiben und einen Wärmetauscher aus Kupfer oder Messing dazwischen schalten.
    .
     
    Hucky gefällt das.
  13. Hucky

    Hucky

    Dabei seit:
    17.10.2022
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    7
    Im Video vom Selfie hiess es, man soll den Festwertregler (das auch zu klären vom Handwerker) für „kleine“ Räume hernehmen. Beim 3 Wegemischer, brauche ich laut Video eine Trennung definitiv…



    Danke und schönen Gruß aus der Baustelle
     
  14. Hucky

    Hucky

    Dabei seit:
    17.10.2022
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    7
    danke, eben, ich muss mir das selber begründen, warum ich mir den Aufwand mit der FBH gebe. Es ist zu viel Zeit an der Baustelle vergangen und meine Kraft lässt nach. Der alte Estrich ist ok, aber so etwas mit Rost macht mir halt Sorgen
     
  15. #35 Fabian Weber, 28.04.2024
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.643
    Zustimmungen:
    5.193
    Ich dachte der Heizungsbauer baut einen Verteilerbalken, so steht’s im Angebot.
     
    Hucky gefällt das.
  16. #36 simon84, 28.04.2024
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.916
    Zustimmungen:
    5.636
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Der Rost an diesem Rohr hat doch rein gar nichts mit der FBH zu tun.

    Das schaut halt einfach nach einem außen verrosteten Stahlrohr aus.
    Hat man früher durchaus verbaut.

    Wenn du der Meinung bist das ist defekt/am Ende der Lebensdauer, dann gehört das eben getauscht, FBH oder nicht.
    Interessanter als außen ist eigentlich der Zustand innen. Die Rohre sind relativ dickwandig.
    Normal würde man daher wohl eher an geeigneter Stelle (Verschraubung? etc) oder zu geeignetem Zeitpunkt (irgendwas muss sowieso ausgetauscht werden) einfach INS rohr rein schauen...

    Warum fragst du eigentlich nicht deinen Heizungsbauer nach diesen ganzen Themen. Der kann das doch vor Ort viel besser einschätzen und dir ggf. helfen, bzw. etwas austauschen
     
    Fred Astair gefällt das.
  17. #37 Hucky, 28.04.2024
    Zuletzt bearbeitet: 28.04.2024
    Hucky

    Hucky

    Dabei seit:
    17.10.2022
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    7
    Das Stahlrohr ist von den Heizkkörpern zum EG wo die FBH auch hinführt. Ein anderer Heizungsbauer wollte dieses Rohr nutzen, statt einen eigenen hochzuziehen, da dachte ich schaue mal nach.
    Den Heizungsbauer muss ich wohl auf eine Tasse Baustellenkaffee einladen.Danke
     
    simon84 gefällt das.
  18. Hucky

    Hucky

    Dabei seit:
    17.10.2022
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    7
    Das ist was ich vom Heizungsbauer bekommen habe mit folgendem Kommentar :“Wir wissen schon, was wir machen müssen“…So etwas ist nicht hübsch. Ich werde nur nach Technik entscheiden.
    Ich habe aber 2 weitere andere Angebote in der Pipeline zum Nachdenken. Der eine wollte am verrosteten Rohr (führt zum EG) die Kompakregelstation einbauen- also keinen eigenen Heizkreis.
    Den anderen treffe ich übermorgen.
    Danke und hier zur Info
     

    Anhänge:

  19. #39 Fabian Weber, 29.04.2024
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.643
    Zustimmungen:
    5.193
    Was soll das 3-Wege Ventil genau machen? Ich würde eher in beide Stränge Strangulierventile setzen und dann die Stränge anständig abgleichen.
     
    Hucky gefällt das.
  20. Hucky

    Hucky

    Dabei seit:
    17.10.2022
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    7
    Danke für die Info. Ich frage ihn, wenn ich alle Fragen zusammen habe.3Wege weil FBH, Speicher und Heizkörper. Was das für ein Ventil ist, weiss ich leider nicht.
    Ansonsten wäre mit einem Strangulierventil ein eigener Heizkreis ja gegeben.
    Laut der Zeichnung müsste es sich um einen Festwertregler handeln.
    Da wäre ein Mischer mit Bypass drinnen.
     
Thema:

Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper

Die Seite wird geladen...

Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper - Ähnliche Themen

  1. Wassergeführter Holzofen hat thermische Ablaufsicherung versagt?

    Wassergeführter Holzofen hat thermische Ablaufsicherung versagt?: Guten Abend liebes Forum Ich habe mir vor kurzem einen wassergeführten Holzofen besorgt, dieser ist laut cert.hki-online sogar nach diesem Jahr...
  2. Steuerung für Solar und wassergeführten Kamin

    Steuerung für Solar und wassergeführten Kamin: Hallo, ich suche eine möglichst einfache Steuerung für meine solarthermie in Kombination mit einem wassergeführten Kamin. Verbaut ist ein 1000...
  3. Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen Kombi

    Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen Kombi: Gute Morgen, wir wollen in einem Haus aus den 60er Jahren und einem älteren Fachwerkanbau eine Wärmepumpe mit Wandheizung betreiben. Das...
  4. Bestandteile wassergeführter Kamin

    Bestandteile wassergeführter Kamin: Hallo, ich habe schon ein paar ältere Forenbeiträge durchgelesen aber leider nicht das gefunden was ich gesucht habe, daher doch ein Neuer. Ich...
  5. Leistung eines wassergeführten Ofens

    Leistung eines wassergeführten Ofens: Hallo zusammen, in einem anderen Thread habe ich bereits die Problematik unserer Heizung geschildert (kurz: Sole Wärmepumpe mit zu kleinem...